發表人:crazythink 發表時間:2006-2-13 16:27:00  

 

 本欄論題: 請教:2線、3線、4線熱電阻測溫原理有何區別   [59966]

    請教:2線、3線、4線熱電阻測溫原理有何區別

以下是關于《 請教:2線、3線、4線熱電阻測溫原理有何區別 》論題的回復(共67篇,分5頁顯示)

 共5頁  第1頁   末頁   下一頁   

回復人:jiasheng 

 回復時間:2006-2-13 20:20:00

支持(1413) | 反對(1389)

 

    回復:參考位

    你好,我是新來的,我不清楚參考位是怎么理解的?謝謝

回復人:小馬哥1 

 回復時間:2006-2-14 11:20:00

支持(1381) | 反對(1611)

 

    回復:個人理解,參考

    與熱電阻連接的檢測設備(溫控表、PLC輸入等)都有四個接線端子。I+、I-、V+、V-。
    其中,I+、I-端是為了給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。
    4線就是從熱電阻兩端引出4線,和4個端子連接。
    3線就是引出3線,這需要檢測設備方的I-\V-短接。
    2線就使引出2線,這需要檢測設備方的I-\V-、I+/V+短接。

回復人:bj2008 

 回復時間:2006-2-15 11:57:00

支持(1327) | 反對(1483)

 

    回復:請圖示(特別關注)

    需要圖解。朦朧中好像找到感覺!

回復人:試帖 

 回復時間:2006-2-17 3:41:00

支持(1333) | 反對(1342)

 

    回復:請圖示(特別關注)

    

請教:2線、3線、4線熱電阻測溫原理有何區別

回復人:zamgsgs 

 回復時間:2006-2-26 14:23:00

支持(1355) | 反對(1399)

 

    回復:請圖示(特別關注)

    謝謝!

回復人:bj2008 

 回復時間:2006-2-18 13:56:00

支持(1395) | 反對(1338)

 

    回復:請圖示(特別關注)

    非常感謝,徹底明白,原來是這樣。感謝各位高手們。

回復人:工程師 

 回復時間:2006-2-13 16:43:00

支持(1274) | 反對(1309)

 

    回復:測溫原理都一樣,只是接線區別

    測溫原理都一樣,只是接線區別。
    應該說,電流回路和電壓測量回路是否分開接線的問題。
    2線,電流回路和電壓測量回路合二為1,精度差。
    3線,電流回路的參考位和電壓測量回路的參考位為一條線。精度稍好。
    4線,電路回路和電壓測量回路獨立分開,精度高,但費線。

回復人:gectzcjzcj 

 回復時間:2006-7-17 16:15:00

支持(1328) | 反對(1316)

 

    回復:測溫原理是不一樣的。

    二線和三線是用電橋法測量,最后給出的是溫度值與模擬量輸出值的關系。四線沒有電橋,完全只是用恒流源發送,電壓計測量,最后給出測量電阻值。

回復人:muyun1031 

 回復時間:2007-4-27 11:17:00

支持(1330) | 反對(1328)

 

    試帖的圖示加上工程師的回答,基本上是滿意的答案。

回復人:apple0518 

 回復時間:2007-5-5 0:23:00

支持(1542) | 反對(1342)

 

    原來如此

回復人:001001 

 回復時間:2007-7-7 21:29:00

支持(1308) | 反對(1334)

 

    原來如此
   

回復人:001001 

 回復時間:2007-7-7 21:31:00

支持(1324) | 反對(1270)

 

    滿意

回復人:wenbinzhi 

 回復時間:2007-9-6 10:56:00

支持(1198) | 反對(1258)

 

    學習

回復人:argonnli 

 回復時間:2007-9-18 22:56:00

支持(1202) | 反對(1893)

 

    三線制和四線制熱電阻精度更高,因為檢測儀表或控制系統能夠監測出連接電纜的電阻值,并從總電阻值中扣除,這樣得到的是純傳感器的電阻值。從這個意義上講,四線制精度最高。不知對否?

回復人:hxl2001 

 回復時間:2007-10-15 12:58:00

支持(1252) | 反對(1228)

 

    滿意...很好的學習..謝謝了

 共5頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2  3  4  5      下一頁  

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.osnad.com

·如果你已經是中國工控網www.osnad.com成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.osnad.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.osnad.com
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2021-2022 中國工控網(www.osnad.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

久久久久国色AV免费观看