如何用PLC判斷電機的正反轉? [68826] |
我們有個項目要求判斷電機的正反轉,電機采用變頻調速,要求在PLC里實際反映出來。雖然,用控制變頻器的信號可以反映,但想反映出實際速度和方向。
請高手調教一下。 |
|
以下是關于《如何用PLC判斷電機的正反轉?》論題的回復(共114篇,分8頁顯示) |
回復:如何用PLC判斷電機的正反轉?
暈!
就用變頻器上的模擬信號輸出,和正反轉信號就可以了嘛
|
|
回復:如何用PLC判斷電機的正反轉?
那位好兄弟有這種工程的例子,跪求
rono007@126.com
|
|
回復:如何用PLC判斷電機的正反轉?
變頻器上的模擬信號輸出是設定值,不是實際值
|
|
回復:沒有必
哦,我的郵箱是rono007@sina.com
電話13733860277
|
|
回復:沒有必要
兄弟,有沒有這方面的PLC程序例子,讓兄弟學一下,謝謝
|
|
回復:答復給你
硬件:
1、A/B檢測傳感器。(光電編碼器或者接近開關)
2、PLC具有A/B相高速計數功能
軟件:
1、設置高速計數器為A/B計數
2、定時取樣